展开全部

按照上图侧面的分励脱扣,接线时取的是无源常开点,24v联动吸合线圈,断开触点,产生切断电源

请在此输入您的回答

中洲贸易
2024-11-26 广告
选用的总空开必须是带分励脱扣功能的,这类空开自带有供消防联动控制的接线端子,空开机身或控制箱内会标有接线图的,按照接线图找出类似标有“消防控制24V电源”和“脱扣动作反馈”文字的2组接线端,查看每组接线端的上数字标识是多少号,然后就可以从那... 点击进入详情页
本回答由中洲贸易提供
小灰马mxh
高粉答主

2015-10-03 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:6527
采纳率:97%
帮助的人:408万
展开全部
分两种情况:
1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.
a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;
b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取
AC220V/380V了.
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有
人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟
中继动作了,开关可能因故障不动作.)

2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出
就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zy15021147475
2019-12-23 · TA获得超过6231个赞
知道大有可为答主
回答量:6555
采纳率:100%
帮助的人:252万
展开全部
如果线圈断电信号为是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.
首先,将DC24V信号接到中间继电器的线圈;
其二,将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取
AC220V/380V了.
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统中多线模块.(也有
人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟
中继动作了,开关可能因故障不动作.)