两个串联的漏电开关为什么最前面的先跳闸(也就是总闸先跳)

 我来答
文学小百灵
高能答主

2021-10-20 · 孔子曰:学而时习之,不亦说乎?
文学小百灵
采纳数:907 获赞数:67587

向TA提问 私信TA
展开全部

漏电开关的动作电流和动作时间会有差异。串联的开关,动作电流小,动作时间快的肯定先跳闸。
至于谁动作电流小动作时间快,就很难说清楚了。应该是具有离散性的。

漏电开关跳闸有三种原因:

1、是过载保护跳闸。

2、是短路保护跳闸。

3、是漏电保护跳闸。

漏电开关的动作原理是:

在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。

家用漏电开关可分为三种:电压型、电流型和脉冲型三种。

一、电压型漏电开关:接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。

二、脉冲型电流漏电开关:当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。

三、电流型漏电开关:运用广泛,目前被大量使用。具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。

东门尔白芒柳
游戏玩家

2020-01-21 · 非著名电竞玩家
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:27%
帮助的人:830万
展开全部
因为电流先经过前面的开关。
如果这两个串联的漏电开关的型号及规格是一样的,当出现大电流时,肯定是前面的先跳闸。
如果这两个串联的漏电开关的型号及规格不是一样的,就不一定了。不过额定电流小的会先跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2020-12-29
展开全部
前级漏电开关经过线路多,与周边形成电容,会产生少许漏电,后面漏电只有后面检测,前面就不一样,前后的都要经他检测,所以前面的漏电总会大点
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
连素欣崔颖
2019-02-06 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:34%
帮助的人:576万
展开全部
这是在测什么!有电阻也很小(几欧),有压降也很低。空开不跳、而跳总闸(应该是漏电型吧)这表明有漏电,不过你无法确定是火线还是零线漏电。
还有你是否接过线引起的,若是这样,可能是零线与地线接反了,也也引起漏电保护的。
已赞过 已踩过<