燃气管道强度试验的试验压力到底是不得低于0.3MPa还是0.4MPa?
2个回答
展开全部
燃气管道强度试验的试验压力不得低于0.4MPa。《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》8.2.4
强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。
试验应由施工单位负责实施,并通知燃气供应单位和建设单位参加。燃气工程的竣工验收,应根据工程性质由建设单位组织相关部门、燃气供应单位及相关单位按本规范要求进行联合验收。试验时发现的缺陷,应在试验压力降至大气压时进行修补。修补后应进行复试。
扩展资料:
强度试验的一般要求:
(1)管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。
(2)管道应进行分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表执行。
(3)管道试验用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别安装在试验管段两端;试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2
倍,其精度不得低于1.5
级,并在效验有效期内。
(4)进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,进行初验,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h
后,观察压力表不少于30min,无压力降为合格。
参考资料来源:手机知网—城市高压燃气管道试验介质与压力的探讨
2023-07-31 广告
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利...
点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
展开全部
《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》
8.2 强度试验:
8.2.4 强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa.
8.2.5 强度试验应符合下列要求:
1 在低压燃气管道系统达到试验压力时;稳压不少于0.5h后.应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;
2 在中压燃气管道系统达到试验压力时.稳压不少于0.5h后.应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;或稳压不少于1h.观察压力计量装置,无压力降为合格;
3 当中压以上燃气管道系统进行强度试验时,应在达到试验压力的50%时停止不少于15min,用发泡剂检查所有接头,无渗漏后方可继续缓慢升压至试验压力并稳压不少于1h后,压力计量装置无压力降为合格.
8.2 强度试验:
