在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用接地保护,为什么?

 我来答
老顽童孙宗炎
2021-07-23 · 对电工 汽车 摄影 音乐感兴趣的 孙宗炎
老顽童孙宗炎
采纳数:626 获赞数:3444

向TA提问 私信TA
展开全部
1-25. 什么是三相三线制,三相四线制、三相五线制?

答:三相三线制是发、输、变电,所采用的接线制式。
三相四线制是工厂用电所采用的接线制式。
三相五线制是住宅、商店、学校用电所采用的接线制式。

发电厂高压输电用三相三线(IT制系统)
发电厂的发电机发的电一般在1~3万伏左右(再高绝缘不好解决),如果用户距离不太远(十几到几十公里),一般要升压到22万伏,到城市边缘的变电站再变回1万伏,然后进市内,这中间的22万伏输电线路就是三相三线制。使用三消纯根高压线就可以把电输送过去,对于发、输电,三相三线制输电最节省投资。

工厂用三相四线(TT制系统)
工厂用电之所以要用三相四线制,是因为工厂有两种负载,动力负载和照明负载,而两种负载使用的电是不同的:动力负载一般使用380伏三相电,而照明负载一般使用220伏单相电,所以工厂的用户的电力变压器的低压绕组一般要接成星接法(三个绕组的线头引出来为三相火线,三个绕组的线尾接在一起引出来并且在变压器附近接大地并引出为零线。),三根火线是三相电,用来接马达,是380的动力电,任意一根火线与零线之间,接上电灯就亮,是220的照明电。安全措施采用的是保护接零,就是把机器铁座直接接到零线上,这种安全措施不汪让存在“跨步电压”,是最安全的保护措施。

住宅用三相五线(NT-C-S制系统)
住宅、商店、学校用电之所采用三相五线制,是因为这些场合大都是以照明为主的单相负载且无职业电工,火线与零线接反是常有的事情,特别是在使用自制的插排后,如果取电用的插头是一个双扁插头,插排上就无法保证每次都是规定的左零右火。在这种情况下如果采取的是保护接零就会惹出人命的大麻烦:因为万一出现因自制插排引起的零火线倒错,保护接“零”就变为外壳接“火”,使整个机壳都带电!正因如此,这些场合的用电设备万万不可保护接零,只好采用安全性稍差的(有跨步电压)保护接地。也就是除了零线是在用户变压器处接地之外,再专门接一根在楼层地基处接地的地线(那根黄色并且有绿条拿陵咐纹的线就是地线),所有大型铁壳用电设备,如空调、冰箱、洗衣机的外壳都使用半黄半绿色的电线接到三孔插头的中间那个长接线片上,其他两条再按右零左火接到三孔插头的两侧的另外那两个短接线片上(注意:插座上是左零右火,插头是右零左火),再配合总闸处的漏电保护,就很安全了。电视机因为是遥控,又是绝缘很好的塑料外壳,就不用保护接地了,两根线的双扁插头就可以了,绝对不用担心触电。
m15935250913
2021-07-23 · TA获得超过305个赞
知道小有建树答主
回答量:1136
采纳率:88%
帮助的人:49万
展开全部
答:在变压器中性接地系统档锋乎中,相线对地的电压是220伏相电压,如果出行悉线,相线漏电,人体接触设备外壳就要成受220伏电压,很容易发生触电事基纯故,所以在这样的系统中严禁采用接地保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaoqc666
2021-07-23 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:96%
帮助的人:1025万
展开全部
TN系统中,如果汪宴辩采用接地保护,而不是接零保护,一旦接地保护设备发生漏电造成外壳带电,电流通过接地极、大地、变压器中性点接祥稿地极回到电源,接地极电阻上困缺的电压足以对人造成伤害。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fff7506
2021-07-23 · TA获得超过1883个赞
知道小有建树答主
回答量:3000
采纳率:71%
帮助的人:210万
展开全部
如果采用接地保护,而不是接零保护,一旦接地保护设备发生漏电造成外壳带电,电流通过接地极、大地银掘则、变压器中性锋棚点接地极回到电散察源,接地极电阻上的电压足以对人造成伤害。