电工问题:在中性点直接接地的低压电网中,为什么接零保护的系统不允许电气设备采用接地保护?

 我来答
小童鞋说汽车
2021-08-21 · TA获得超过6476个赞
知道小有建树答主
回答量:1441
采纳率:100%
帮助的人:37.7万
展开全部

综述:因为接地就属于重复接地了,容易导致设备外壳带电。

保护接零(protective connect to neutral) 把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。

注意事项:

采用保护接零的条件。 在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于 4 欧。

参考资料来源:百度百科-保护接零

广州龙基
2021-10-19 广告
同一供电系统中同时使用接地接零保护,当设备漏电时,地线和零线形成二条并联支路,零线上就没有足够的短路电流,保护开关不会动作或延尽动作,不能及时断电,将使整个系统中所有接零设备的外壳带电,使触电危险增大,所以绝不允许“双重”保护。 配电箱大小... 点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
赵文星空絮雨
推荐于2017-09-08 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27607 获赞数:138031
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部

如果电机1漏电,形成单相接地短路时,如果短路电流不足以使其动作,则电机2的外壳将长期带电。

假设电机1的接地电阻和电网中心点电阻相同,则外壳电压为110V,这个电压会加在电机2的外壳,即所有采用保护接零的设备外壳都有危险电压。因此不允许。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
81power77
推荐于2017-09-07 · TA获得超过299个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:38.6万
展开全部
  1. 接地和接零在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高,使所有与接零设备接触的人都有触电危险。所以这种情况是不允许的。
    但是,对于同一个设备,同时又接零又接地的话,安全性就更高,这就叫做重复接地。

  2. 因为当出现接地设备外壳碰线后,接地设备外壳与相邻接零设备外壳间将有电压为相电压u的电位差,非常危险
    故配电系统一般采用保护接零,不允许出现部分设备接地情况

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ldlsal
2013-09-24
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:5.1万
展开全部
如果接地就属于重复接地了,容易导致设备外壳带电
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起