中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为多少?

 我来答
蓝雪儿老师
高能答主

2021-11-26 · 愿千里马,都找到自己的伯乐!
蓝雪儿老师
采纳数:266 获赞数:85185

向TA提问 私信TA
展开全部

中性点不接地系统若发生单相接地故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来相电压的倍,即升至为线电压数值,此时接地点的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。



对变电站设备的危害。

在实际运行中,我所近期就发生一次砖厂塑料布因大风落到导线上,使变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏、大面积停电事故。  单相接地故障发生后,也可能产生谐振过电压,产生几倍于正常电压的谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重者使变电设备绝缘击穿,造成更大事故。

对配电设备的危害。

单相接地故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常电压的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成严重的短路事故,同时可能烧毁部分配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,也可能发生电气火灾。