消防电梯设置要求规范

 我来答
段干牧Z4
2022-11-23 · TA获得超过379个赞
知道小有建树答主
回答量:1728
采纳率:100%
帮助的人:24.8万
展开全部

消防电梯设置要求规范如下:

1、消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于5㎡,其他建筑不应小于6㎡。

2、消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度,不超过30m的通道通向室外。

3、消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。

4、消防电梯的载重量不应小于800kg。

5、消防电梯井、机房与相邻的电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

6、消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间,不超过60s计算确定。

7、消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。

8、消防电梯轿厢内应设专用电话,并应在首层设供消防员专用的操纵按钮。

9、消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯井底应设排水设施,排水泵排水量不应小于10L/s。

10、动力与控制电缆、电线应采取防水措施。

11、消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合上述各项要求。

12、在高层建筑中布置消防电梯时,应考虑消防人员使用的方便性,并且宜与疏散楼梯间结合布置。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式