从变电所出来是10KV电压,我用的是800KVA的变压器,请问选用多大平方的高压电缆合适?电缆敷设距离为1500

 我来答
HSL红石榴
2011-02-26 · TA获得超过290个赞
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:18.1万
展开全部
起码得95mm²高压胶联电缆才行,且铜芯的。1500M,太远啦,投资太大了,建议还是采用架空线引入为好。
xyak8899
2011-02-26 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
800kvA/10KV=80A,你可选用25²的高压电缆,空气中敷设安全载流181A,地埋载流165A.高压进户线规程规定最小25平方。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhanghengwen
2011-02-26 · TA获得超过2270个赞
知道小有建树答主
回答量:1658
采纳率:0%
帮助的人:1025万
展开全部
用二十五平方线即可
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qdqxyqf
2011-02-26 · TA获得超过385个赞
知道小有建树答主
回答量:271
采纳率:100%
帮助的人:95.2万
展开全部
YJV22-8.7/15-3*50
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)