高压开关柜停送电操作流程
2011-03-01
HSXKGG-III系列高低压开关柜通电试验台 武汉恒盛兴电力自动化有限公司027-87760206
1、 集成多种交、直流电源,便于对开关柜的检测,大大提高工作效率。
2、安全要求:总进线考虑设计带漏电的三相四线总开关63A(漏电电流≤50mA初定),此开关设计时考虑易于安装易于操作的位置,同时设计考虑设总接触器和按钮作为紧急停电的措施。
3、质量售后:严格按用户的技术条件生产,产品三包,免费保修期3年(因使用问题或人为造成设备故障除外);供方有义务免费培训用户技术人员使用和操作。 4、箱内元件要求:箱内一次元件采用国内知名品牌产品;测量用的电流、电压、频率等表采用0.5-1.0级的数字表,传感器(电流、电压互感器)等采用0.5S级
产品参数
◆输出380/220V三相四线电源 (一组)
◆输出可调0-690V/30A三相四线电源 (一组)
◆输出100V/5A三相三线电源 (一组)
◆输出可调三相四线电流:0-200A/6V(采用三相调压器和三相变压器组合) (一组)
◆输出可调单相电流:0-2000A/6V(采用调压器和单相变压器组合) (一组)
◆输出单相AC220V/10A (采用五孔插座两个及接线柱二组)
◆输出单相AC220V/10A (采用接线柱二组)
◆输出可调单相AC:0-220V/10A (采用接线柱二组)
◆输出单相AC110V/10A (固定) (采用接线柱一组)
◆输出单相AC36V/20A (固定) (采用接线柱一组)
◆输出控制电源DC220V/10A(考虑滤波波纹系数)(采用接线柱二组)
◆输出合闸电源DC220V/110V/200A (采用接线柱一组)
◆输出控制电源DC24V/10A (固定) (采用接线柱一组)
◆输出控制电源DC15V/10A (固定) (采用接线柱一组)
◆输出可调控制电压DC:1-5V/10A (采用接线柱一组)
◆输出可调控制电流DC:1-100mA(4-20mA) (采用接线柱一组)
◆输入显示频率:0-100Hz (采用接线柱一组)
◆输入显示功率因素:0-1 (采用接线柱一组)
◆输出可调DC:0-300V/10A (采用接线柱一组)
◆电压输入:三相四线(380/220V),输入功率20KVA.
◆电源输入连接电缆:重型橡胶耐磨软电缆(YCW-3X6+1X4-500V)25m(带四芯扁插头),在箱体的右侧设计有挂电源输入连接电缆的支架。
◆电压输出连接电缆:重型橡胶耐磨软电缆(YCW-3X6+1X4-500V)5m(带四芯铜夹子),在箱体的左侧设计有挂电源输出连接电缆的支架。
◆电流输出连接电缆:重型橡胶耐磨软电缆(YCW-3X10+1X6-500V)5m(带四芯铜夹子),在箱体的左侧设计有挂电源输出连接电缆的支架。
◆配备AC/DC电力测试导线一套。
◆外形尺寸:1400*1000*800
停电程序:1.分闸负荷开关2.合闸接地开关.3.开门检修 有需要的话留下qq联系方式,我会联系你的!
停电顺序为,先把转换开关打到“就地”,这时转动另一个转换开关或按纽(绿色)至分位,分闸(是否成功看开关柜上面的指示灯,是否由红色变成绿色),用摇把摇出手车,是否到位看开关柜上的指示灯(试验位置灯亮、工作位置灯灭),合上接地刀闸,必要时关倒二次回路的漏电保护器,在转换开关的操作把手处挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,向调度或运行人员汇报
送电与停电顺序相反