我想,你看的时间一定少于我写的时间。希望能帮到你!
家庭装修不需要用空气开关,一般总开关要2P32A的小型断路器就足够了,正常使用20A以下。(可能你说的空开就是我说的小型断路器)分支用单P的做保护,再加上漏电保护器。
我做过2年装修排电,用的最多的是以下2种
施耐德 正泰
资料:
一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?

1、首先计算各分支电流的值

①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,

公式I=功率/220v;

例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A

电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载

②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)

日光灯、电冰箱、电视等划为感性类

2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;

还有:为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;