现有s7-200 v4.0,wincc6.0,pc access,pc/ppi电缆,如何实现PLC和wincc之间的通信?

各位大侠,最好能说的详细点,或者发个说明性的文字,先多谢了。我的QQ:362964360,邮箱:renhongqilove@163.com... 各位大侠,最好能说的详细点,或者发个说明性的文字,先多谢了。我的QQ:362964360,邮箱:renhongqilove@163.com 展开
 我来答
疯狂的门
2011-03-13 · TA获得超过1024个赞
知道小有建树答主
回答量:443
采纳率:100%
帮助的人:153万
展开全部
在pc机上用wincc6.0组态画面,用s7-200 v4.0编写PLC程序一定要编写变量表,因为pc access映射的是s7-200 的变量,并下到PLC里 ;配置 pc access:将你编好的s7-200项目(含变量表)复制到pc access文件目录的project文件夹中,然后在pc access软件中新建项目,选择文件菜单中的“输入符号”,在打开的窗口中选择你刚刚编好的s7-200项目确定就可了,之后一定点击保存;设置pc access中的PG/PC接口为PPI(或是以太网);wincc中还要添加OPC连接,pc access项目一定要用英文名要不然wincc添加不了pc access中的变量的,然后就用pc/ppi电缆连接PLC和pc机(wincc安装在电脑里)。
lvdong2518
2011-03-08
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:6.5万
展开全部
给你个网址自己去看比较详细:http://wenku.baidu.com/view/2aad78d233d4b14e85246823.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fd10705
2011-03-09 · TA获得超过324个赞
知道小有建树答主
回答量:207
采纳率:0%
帮助的人:57.8万
展开全部
简单啊。在pc机上用wincc6.0组态画面,用s7-200 v4.0编写PLC程序,并下到PLC里,配置 pc access,然后就用pc/ppi电缆连接PLC和pc机(wincc安装在电脑里)。