在pc机上用wincc6.0组态画面,用s7-200 v4.0编写PLC程序一定要编写变量表,因为pc access映射的是s7-200 的变量,并下到PLC里 ;配置 pc access:将你编好的s7-200项目(含变量表)复制到pc access文件目录的project文件夹中,然后在pc access软件中新建项目,选择文件菜单中的“输入符号”,在打开的窗口中选择你刚刚编好的s7-200项目确定就可了,之后一定点击保存;设置pc access中的PG/PC接口为PPI(或是以太网);wincc中还要添加OPC连接,pc access项目一定要用英文名要不然wincc添加不了pc access中的变量的,然后就用pc/ppi电缆连接PLC和pc机(wincc安装在电脑里)。
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
简单啊。在pc机上用wincc6.0组态画面,用s7-200 v4.0编写PLC程序,并下到PLC里,配置 pc access,然后就用pc/ppi电缆连接PLC和pc机(wincc安装在电脑里)。