简单的控制 PC--WinCC--PC Access--S7200 PLC, WinCC读取数据慢。请教给位前辈:

一台PC通过WinCC6.2监控一台S7200CPU224,连接用的PC/PPI电缆(USB接口)。通过WinCC发送指令较快,但返回来的指示确延迟了2--3秒,请问各位... 一台PC通过WinCC6.2监控一台S7200 CPU224,连接用的PC/PPI电缆(USB接口)。通过WinCC发送指令较快,但返回来的指示确延迟了2--3秒,请问各位前辈 是什么原因造成的,有没有什么解决方案?
点击按钮WinCC发送命令给PLC--PLC执行程序--将需要的结果返回给WinCC(通过画面中一个“圆”的颜色变化 来显示结果),这过程有延迟,可不知怎么解决 修改WinCC组态画面的一些设置可以减小延迟吗?
展开
 我来答
王葛郎
2013-04-25 · 知道合伙人IT服务行家
王葛郎
知道合伙人IT服务行家
采纳数:277 获赞数:549
专注于工业网络通讯。熟悉西门子、三菱、欧姆龙、松下、德国赫优讯等工业网络通讯产品。

向TA提问 私信TA
展开全部
一、修改wincc画面中的变前山唤量刷新时间;
二、PC Access OPC软件本唯档身速度就不快,并且要确定OPC配置中没有无用慧凯的连接和变量。
追问
变量设置的是  “有变化时更新”
如果是控制的话 点击组态画面的按钮,立马就有反应;从PLC采集的数据有延迟;
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
自动化技术交流
2013-04-25 · 自动化PLC技术文件分享
自动化技术交流
采纳数:260 获赞数:697

向TA提问 私信TA
展开全部
显示有个采集时间你改成500ms
更多追问追答
追问
变量设置的是  “有变化时更新”.   应该是最快的吧
追答
不是,最快是125ms,在wincc7.0上
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tiayu137308
2013-04-25 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:593万
展开全部
在变量属性里修改采样时间。
追问
变量设置的是  “有变化时更新”
如果是控制的话 点击组态画面的按钮,立马就有反应;从PLC采集的数据有延迟;
追答
是啊,你要在WINCC软件里重新编辑变量。变量属性里有个采样时间。你设成100MS一次就好了。