  从理论上分析,当电气设备中性点采用不接地方式时,由于需考虑设备或系统线路在发生单相接地故障时接地点有较大电容电流流过(可能达到正常工作时单相 对地电容电流的3倍),产生强烈的、不能自行熄灭的电弧,损坏设备;而此时,中性点处对地电压升为相电压,非故障相电压升为线电压,因此,设备的中性点处 绝缘应按相电压绝缘考虑,设备各相的绝缘应按线电压绝缘考虑,设备制造的复杂性和成本因而增加。
  若设备的中性点采取直接接地方式,考虑设备或系统线路在发生单相接地故障时,中性点处对地电压仍为零,非故障相电压不会升高,仍为相电压;故设备的中 性点处绝缘和各相的绝缘仍按正常时情况考虑,不必升高,设备造价相对低一些。但此时故障点的电容电流很大,甚至可能超过三相短路时电流,造成故障点、设备 中性点构成的回路中流过的电流很大,引起事故并扩大;故线路上需加装断路器,在继电保护装置的配合下跳闸,及时将故障相切除,消缺后又自动重合闸。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
三相电源之间的电压是线电压,各相火线与中心点之间为相电压,正常运行时三相电源的线电压是平衡的。由于是中心点不接地系统,其中心点电位是可以漂移的。A相接地故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
WMAO1989
推荐于2017-10-01 · TA获得超过268个赞
知道小有建树答主
回答量:165
采纳率:0%
帮助的人:105万
展开全部
单相接地后该相相电压降低,短路电流比正常负载大的多,短路保护装置作用跳闸,切断故障。其它两相对地电压不会升高,对这两相上单相负载基本无影响,可正常使用。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZHU65536
2011-03-16 · TA获得超过188个赞
知道答主
回答量:149
采纳率:0%
帮助的人:87.8万
展开全部
单相接地接地相电压降低,电流增大继电保护速度跳闸,切除故障