估算时请参考大红本手册下册第2033页,
如果仅制冷的话:全空气系统为0.4-0.55L/m2(根据建筑面积估算)
空气-水系统0.7-1.3L/m2;
供暖(热水锅炉):全空气系统为1.25-2.00L/m2(根据建筑面积估算)
空气-水系统1.2-1.9L/m2;
供暖(热交换器):全空气系统为0.4-0.55L/m2(根据建筑面积估算)
非常感谢你的回答,我是想问,在风冷热泵系统中,只知道机组的制冷量和系统水流量,怎么去估算系统水的总容量?谢谢。
追答
风冷热泵是冷热源,需要明确室内建筑的空调形式。如果空调形式为全空气系统就按0.4-0.55L/m2,如果是空气-水系统就按0.7-1.3L/m2。
南京金实
2024-11-04 广告
2024-11-04 广告
选择冷冻机的制冷剂需要考虑多个因素,包括制冷效果、环保性能、安全性以及成本等。常用的制冷剂有氨、氟利昂、丙烷等。氨制冷剂的制冷效果好且成本低,但存在一定的安全隐患;氟利昂制冷剂环保性能较好,但成本较高;丙烷制冷剂则具有较好的环保性能和安全性...
点击进入详情页
本回答由南京金实提供
展开全部
根据设计图纸,计算管道的容积就大概知道总水量了。初次安装的在补水处安装一个水表,就更准确了。
追问
正是因为不知道管长,所以说怎么估算?只有机组制冷量,选膨胀罐时会用到系统总水量(冷冻水),请问可以估算得到吗?
追答
根据实际工作经验,一般情况下的,膨胀水箱都很小的,1-2立方内大小就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
计算管经乘管长不就出来了吗