防雷器在断路器的前面还是后面,哪种方式更好?

 我来答
刘汧
2011-03-28 · TA获得超过113个赞
知道答主
回答量:181
采纳率:0%
帮助的人:67.4万
展开全部
防雷器必须在断路器的后面安装,并且相线越短越好,地线不要大于0.5米;目的就是防止防雷器被击坏后火线和地线相连通,以免发生火灾和损坏用电设备
海易特防雷
2011-03-26 · TA获得超过330个赞
知道小有建树答主
回答量:741
采纳率:0%
帮助的人:305万
展开全部
后面好,一般在电源防雷器安装时会要求在防雷器前面装一个断路器,是为了防止防雷器损坏引起短路而损坏设备。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
alexlau305
2011-04-07 · TA获得超过2441个赞
知道大有可为答主
回答量:2495
采纳率:60%
帮助的人:717万
展开全部
放在前面还是后面,所起的功能不一样
放前面是保护进线母线上的电压,放后面是保护断路器本身产生的过电压,目前断路器的制造水平,一般不需要对断路器本身产生的过电压进行保护
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
winter_dennis
2011-03-26
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
浪涌保护器(防雷器)应装在断路器后面,为了防止工作过电流、过电压长时间通过浪涌保护器而使其损毁。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lwq0441155
2011-04-08 · TA获得超过456个赞
知道小有建树答主
回答量:139
采纳率:0%
帮助的人:153万
展开全部
避雷器一般用断路器作为后备保护,安装在导线测(即:电源导线——断路器——避雷器——大地)。
原因:
断路器跳闸起到保护时,说明防雷器已损坏需要更换。此时由于断路器在防雷器的电源端已将电源断开,无电更换,安全!
PS:避雷器是高压低阻、低压高阻。即:平时是处于高阻状态,当受到直击雷或感应雷后,电压骤然升高,避雷器变为低阻放电,起到保护并联电路的作用;雷电流过后又变回高阻状态。而当雷电电流超过避雷器的最大放电电流,避雷器可能损坏,一直处于低阻状态,即发生了接地故障会导致上级断路器跳闸。如有后备保护断路器,则会直接跳闸,不会影响到整个电路的正常工作。此时避雷器也需要更换新的了!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助