如何向WINCC的OPC变量中写数据 5

我是从外部采集过来一个数据,要通过OPC内部变量与PLC连接的plc我已经连好了,就是你说的方法,我的意思是说,现在我用串口取过来一个温度数据(是通过VBS脚本编写的),... 我是从外部采集过来一个数据,要通过OPC内部变量与PLC连接的
plc我已经连好了,就是你说的方法,我的意思是说,现在我用串口取过来一个温度数据(是通过VBS脚本编写的),我就想让这个温度数据与opc中某个变量关联起来,付给那个变量就可以,在VBS脚本中用函数 HMIRuntime.tags("变量名"),用自建内部变量是可以的,如用OPC中的变量就不行了,谁遇见过类似问题啊,指点一下
展开
 我来答
jiangjiongwei
推荐于2018-05-04
知道答主
回答量:44
采纳率:100%
帮助的人:21.8万
展开全部
您好,我用过的是S7-200 PLC与WINCC通讯,两者通讯必须使用西门子提供的软件PC_ACCESS。在PC_ACCESS中建立变量,地址要与PLC变量地址对应。然后通过wincc的OPC服务器添加PC_ACCESS里面的变量即可。这样WINCC就和PLC变量链接上了!
追问
这个我知道,plc我已经连好了,就是你说的方法,我的意思是说,现在我用串口取过来一个温度数据(是通过VBS脚本编写的),我就想让这个温度数据与opc中某个变量关联起来,付给那个变量就可以,在VBS脚本中用函数 HMIRuntime.tags("变量名"),用自建内部变量是可以的,如用OPC中的变量就不行了,谁遇见过类似问题啊,指点一下
shuangfeng_521
2014-03-22
知道答主
回答量:8
采纳率:100%
帮助的人:8200
展开全部
我也碰到这问题了,有高手没给解答下。。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答