欧姆龙的PLC的COMM不闪了,RUN,POWER,都绿灯,触摸屏不停显示与PLC通讯,过好久还是不能操作,咋回事 5

信号线是好的,PLC有输入没输出,什么坏了啊?现在24V直流电源直接接到触摸屏,通讯就无异常了,奇怪。以前不是直接拉过去的,安全光栅线头烧掉就通讯故障了,问题到底出在哪呢... 信号线是好的,PLC有输入没输出,什么坏了啊?
现在24V直流电源直接接到触摸屏,通讯就无异常了,奇怪。
以前不是直接拉过去的,安全光栅线头烧掉就通讯故障了,问题到底出在哪呢?
24伏电源线直接接过去不提示通讯障碍了,之前是因为电压有损失通讯不上,但是现在手动打得了,自动没反应,郁闷的
展开
 我来答
andy_78
2011-03-30 · TA获得超过3408个赞
知道大有可为答主
回答量:2415
采纳率:100%
帮助的人:3120万
展开全部
通讯没有建立成功,尝试更换一下上位机的通讯口试试看。(注意相应参数也要修改)
如果更换后通讯正常,就可能是上位机的COM口坏了。
匿名用户
2011-03-30
展开全部
先看PLC程序是否还在,问题应该在PLC这边
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
廖依白8a
2011-03-30 · TA获得超过340个赞
知道小有建树答主
回答量:222
采纳率:100%
帮助的人:193万
展开全部
通讯线有问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-03-30
展开全部
是和欧姆龙的触摸屏连接的吗,是不是地址设定的问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式