已知功率W.额定电压V=380V,求:在W=450KW的情况下,需导线截面积是多少(用怎样的公式计算)

 我来答
华润仝利
2011-03-31 · TA获得超过242个赞
知道小有建树答主
回答量:337
采纳率:0%
帮助的人:195万
展开全部
450/0.38/1.732=680A
选240平方电缆足够了。
zhuzhudx
2011-03-31 · TA获得超过284个赞
知道答主
回答量:354
采纳率:0%
帮助的人:224万
展开全部
额定电流大约900A 参照GB50217 选择3×185电缆 3条并联连接
本回答被网友采纳