地埋管系统在进行负荷计算时,需要将全年的动态负荷全部计算进去,最小的计算周期为一年。在这个计算周期内,地源热泵系统的总热量排放要与总的热量吸收相平衡。
同时,地源热泵地埋管的换热量要与系统最大的吸热量或者排热量相适宜,根据供热面积、现场勘查的结果对地脉管的形式以及数量进行计算。
当地源热泵应用建筑面积超过5000平米,应对岩土做热响应试验,根据热响应试验结果,对地埋管换热器进行计算。在夏季制冷时,地埋管换热器出口最高温度应低于33摄氏度,冬季供热时,不添加防冻剂的地埋管换热器进口温度要高于4摄氏度。
若采用水平埋管的形式,则最上层的地埋管应置于冻土层0.4M以下,距离地面的最小距离不应小于0.8M。
竖直地埋管系统的最小深度一般要大于20M,沃富地源热泵工程师建议地埋管深度至少要在40M以上,在青岛地区,一般采用的打井深度在80-120M之间。孔径要大于0.11M,打井的孔间距需要满足换热要求,间距采用3-6M的区间。沃富工程师一般建议地埋管孔间距保持在5M左右。
另外,在地埋管打井进行回填的时候,回填料需要根据施工地的地质特征进行调整,回填料的导热系数不应低于钻孔外岩土体的导热系数,否则将大幅降低地源热泵中央空调系统的使用效率。