常压开水锅炉的大气管

如果大气管堵塞气压通过开水箱排放合理吗?或者大气管可有可无?我就是想知道下大气管的作用或者泄压方式。求教。工作方式:当开水达到设定温度开水泵开启就是开水箱连接着锅炉最好能... 如果大气管堵塞 气压通过开水箱排放合理吗?或者大气管 可有可无?我就是想知道下大气管的作用 或者泄压方式。求教。

工作方式:
当开水达到设定温度 开水泵开启
就是开水箱连接着锅炉
最好能有什么规定或者条例。
展开
 我来答
一只宅豆
高粉答主

2018-04-17 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:124
采纳率:85%
帮助的人:4.5万
展开全部

不合理。

国家质量技术监督局2000年发布的《小型和常压热水锅炉安全监察规定》:

  1. 对于工作压力不大于0.04兆帕的小型汽水两用锅炉不允许装安全阀,但必须根据锅炉的额定容量和压力安装水封式安全装置,其水封管内径不得小于25毫米,管子有效水柱高度不得超过4米且只允许负偏差,管上不得装设任何阀门,同时应当有防冻措施。

  2. 在北方小型蒸汽锅炉水封式安全装置的水封管因保温不好或无保温,在冬季受冻、结冰、冻结,使锅炉本体内压力升高而发生爆炸事故。

或者大气管 可有可无?

  1. 常压热水锅炉的设计、制造、检验、验收及出厂技术文件等应当满足JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》

  2. 依JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》【新标准】的要求。

6.2.9条的规定, 常压热水锅炉大气管连通管当量通径Dd应按下式计算:

Dd=88×√(Q)

Dd——大气连通管当量通径,单位为毫米(mm);Q——常压热水锅炉额定热功率,单位为兆瓦(MW)。计算出的Dd值,按管子的规格直径园整,只能增加,不能缩小。

按照JB/7985—95【旧标准】第6.3.5条的规定,其管径应按照下式计算:

Dd=20+88×√(Q)

Dd——大气连通管当量通径,单位为毫米(mm);Q——常压热水锅炉额定热功率,单位为兆瓦(MW)。计算出的Dd值,按管子的规格直径园整,只能增加,不能缩小。

常压热承锅炉通大气管口径推荐数值表如下:

  1. 锅炉功率0.35 (MW) —— 管径 80 mm;

  2. 锅炉功率0.70 (MW) —— 管径100mm;

  3. 锅炉功率1.05(MW)~ 1.40(MW) —— 管径125mm;

  4. 锅炉功率1.7 5(MW)~ 2.45 (MW)—— 管径150mm;

  5. 锅炉功率2.8(MW) —— 管径200mm。

注:可按上列数值核对锅炉上所留通大气管径是否合适

百度网友daad8bc17c
推荐于2017-09-26 · TA获得超过1439个赞
知道小有建树答主
回答量:365
采纳率:33%
帮助的人:32.7万
展开全部
如果大气管堵塞 气压通过开水箱排放合理吗?
国家质量技术监督局2000年发布的《小型和常压热水锅炉安全监察规定》
对于工作压力不大于0.04兆帕的小型汽水两用锅炉不允许装安全阀,但必须根据锅炉的额定容量和压力安装水封式安全装置,其水封管内径不得小于25毫米,管子有效水柱高度不得超过4米且只允许负偏差,管上不得装设任何阀门,同时应当有防冻措施。
在北方小型蒸汽锅炉水封式安全装置的水封管因保温不好或无保温,在冬季受冻、结冰、冻结,使锅炉本体内压力升高而发生爆炸事故。

或者大气管 可有可无?
常压热水锅炉的设计、制造、检验、验收及出厂技术文件等应当满足JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》
依JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》【新标准】的要求。
6.2.9条的规定, 常压热水锅炉大气管连通管当量通径Dd应按下式计算
Dd=88×√(Q)
锅炉功率0.35 (MW) —— 管径 80 mm
锅炉功率0.70 (MW) —— 管径100mm
锅炉功率1.05(MW)~ 1.40(MW) —— 管径125mm
锅炉功率1.7 5(MW)~ 2.45 (MW)—— 管径150mm
锅炉功率2.8(MW) —— 管径200mm
注:可按上列数值核对锅炉上所留通大气管径是否合适.

下大气管的作用?
当锅内产生的蒸汽量很大,而通大气管管径太小,排汽量不足时,锅内有多余的蒸汽积存压缩,使压力升高。

相关规定或者条例可参考
[1]国家质监局2000年第11号令.小型和常压热水锅炉安全监察规定.
[2]JB/T7985-2002.小型锅炉和常压热水锅炉技术条件.
[3]国质检锅函[2002]288号.关于实施.小型和常压热水锅炉安全技术监察规定.有关问题的通知
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sdsyly
2011-04-02 · 超过42用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:319
采纳率:100%
帮助的人:106万
展开全部
大气连通管是必须安装的,如果你有安装的开水泵就不能经过开水箱排放,你的情况可能是安装方式有问题!!!!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yinshmi
2011-04-02 · TA获得超过257个赞
知道答主
回答量:380
采纳率:0%
帮助的人:198万
展开全部
按要求大气管应该畅通,常压锅炉必须设置大气管,来保证锅炉内的压力与大气一致!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蓝色5经典
2011-04-02
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:15.1万
展开全部
开水箱是通过水泵连接到锅炉,如果大气管堵塞 ,那常压锅炉就成了带压锅炉,很危险的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助