低压无功补偿,是不是负载小,控制器上功率因数就低?有时功率因数低是什么回事

 我来答
奥特电器深圳
2011-04-02 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1748万
展开全部
呵呵,
摘录一段资料给你也许有用

46. 典型案例:用电减少出现补偿不好
现象:某电房变压器为500KVA,配置4路补偿电容,1996年投入使用时,因为是满负荷用电,电容通常全部投入运行,补偿正常。2004年后工厂搬迁,原厂房改为库房,用电减少, COS值大幅度下降。
现场调查发现:变电房出线的最大电流只180A,为设计容量的20%,用电设备是空气压缩机、电梯等,负荷波动大。
检查发现问题是:
 1、电容配置不合理:为了降低成本,原来的柜子配置的电容组路数少,仅仅4路,每路电容的容量很大,而且不均匀。4路电容分别为:①路60Kvar(4个15Vvar),②路60Kvar(4个15Vvar),③路30Kvar(2个15Vvar),④路15Kvar。
手动投切电容测试得知,正常工作时需要15Kvar~60Kvar的电容就够了。
 2、延迟时间设置不合理,原来的补偿器GZK870设置为30秒,不能及时投切。故使功率因数很低,用户月月遭受罚款。

处理:将GZK870更换成新型GZK871,并将延时降低到10秒,把四路电容均改成15Kvar。运行数天,COS值上升到0.93左右,达标。

责任:电容配置不合理,补偿器参数设置不当。
鼎源电气
2025-08-04 广告
咨询热线:13530504046深圳市鼎源电气有限公司(简称“鼎源电气”)创立于2016年,是一家致力为全球客户提供新能源行业电力电子产品及系统解决方案的高新技术企业。企业拥有强大研发技术团队,以“POWERING THE FUTURE”为... 点击进入详情页
本回答由鼎源电气提供
百度网友183983cff
2011-04-02 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:84
采纳率:0%
帮助的人:51.5万
展开全部
空载的时候由于没有负载,你的补偿装置肯定是分几级投切的,如果控制器在采样的时候通过计算后投切最小的组时候会引起过补,肯定就不投了,结果就导致了你所说的现象。
追问
那负载不稳定,会引起怎样情况?投时三相电流不稳定,是什么情况
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
有阳旭rC
2011-04-02 · TA获得超过5004个赞
知道大有可为答主
回答量:4676
采纳率:20%
帮助的人:2861万
展开全部
有可能是历史遗留问题,也就是说以前有一段时间无功的数比有功数走得大很多,而现在用电量又比较少,有功;无功数都走得比较慢,所以就算自动补偿控制
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式