并排的多个补偿柜已投入(显示0.92-0.94),但有1个柜的控制器功率因数显示高达1.0而不投入,请问是什么问题?
2个回答
展开全部
因为已经是1.0了,所以不投是正常的。如果控制器允许超前,并且设置了。那么此时应该继续投入电容。建议再检查一下套取电流的互感器和线路及比值方面的设置。
追问
我这儿每条低压配电线路均是按:总柜+5个配电柜+5个电容补偿柜(3个补偿控制器,其中有2个控制器各控2个柜)配置的.在同1条线路中设置为0.95投入,2个控制器显示0.92并投入,而另1在此情况下显示0.98-1.0,这正常吗?
追答
具体要看你的控制器套取线圈是在ABC哪一个相上,因为每一相计算出来的功率因素是不同的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没投入当然是1了~~~~~~~~~汗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?