直流屏检测出4支路和6支路绝缘降低,分别是二段10KV控制和二段35KV合闸,我该如何检修,能不能把直流停掉
3个回答
展开全部
通过绝缘继电器 或者仪器能不能看出是正接地还是负接地,再通过保护装置的原理图 看下外面的刀闸 是接的什么电源。接地来进行排查,不需要断直流 直接用排除法 一段一段排 如果对保护装置等端子排熟悉的话 1个小时就搞定了
追问
仪器上显示负极电阻0.2K估计是负极接地了 下一步该怎么查呢
另外我判断可能是是35KV一段控制和35KV一段合闸两条支路存在问题下一步呢