直流屏检测出4支路和6支路绝缘降低,分别是二段10KV控制和二段35KV合闸,我该如何检修,能不能把直流停掉

 我来答
百度网友613fea53b
2011-04-04 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:53.1万
展开全部
通过绝缘继电器 或者仪器能不能看出是正接地还是负接地,再通过保护装置的原理图 看下外面的刀闸 是接的什么电源。接地来进行排查,不需要断直流 直接用排除法 一段一段排 如果对保护装置等端子排熟悉的话 1个小时就搞定了
追问
仪器上显示负极电阻0.2K估计是负极接地了 下一步该怎么查呢
另外我判断可能是是35KV一段控制和35KV一段合闸两条支路存在问题下一步呢
aaaxujiawei
2011-04-03 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:150
采纳率:100%
帮助的人:73万
展开全部
直流屏别停,该做试验了,做个预防性试验检测一下吧。我们一般到现场检查得查一下。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
150mop
2011-04-04 · TA获得超过700个赞
知道小有建树答主
回答量:303
采纳率:0%
帮助的人:271万
展开全部
看直流屏的监控模块,查找绝缘告警信息,看是正母线报警还是负母线报警。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)