请问各位大侠:中央空调水系统一次,二次循环是怎么区分的?各自进出水的压差是多少?
2个回答
展开全部
通常来说,空调系统是按照满负荷设计的,但实际运行中,满负荷运行的时间不足3% ,空调设备绝大部分时间内在远低于额定负荷的情况下运转。在部分负荷下,虽然冷水机组可以根据实际负荷调节相应的冷量输出,但是常规冷水系统在冷水机组的蒸发器侧的流量配置是固定的,系统的冷冻水流量并没有跟随实际的负荷变化而变化,冷冻水泵能耗也没有跟随实际负荷减少而降低。在变流量系统中,系统的冷冻水流量不是按照满负荷的水量固定不变,而是在部分负荷时水流量减小,冷冻水泵的输送能耗随之减小,从而达到节能降耗的目的。
在管路系统固定不变的前提下,变频水泵的效率特性和水系统的阻力特性接近,理论上水泵的能耗与流量成三次方的关系,故变流量系统节能降耗潜力明显。二次泵变流量系统的主要特点是将空调系统的传统一次循环泵分为两级。一次泵负责克服冷机侧的阻力,一次与冷水机组一一对应,水泵设计流量为冷水机组蒸发器额定流量,通过合理的计算选型,使一次泵运行在最佳效率工况点。二次泵用来克服末端的阻力,可以在不同的末端环路上单独设置,二次泵可以根据该环路负荷变化进行独立控制、变频调节。当系统较大、阻力较高,且各环路负荷特性相差较大,或压力损失相当悬殊时,如果采用一次泵方式,水泵流量和扬程要根据主机流量和最不利环路的水阻力进行选择,配置功率都比较大;部分负荷运行时,无论流量和水流阻力有多小,水泵也要满负荷配合运行,管路上多余流量与压头只能采用旁通和加大阀门阻力予以消耗,因此输送能量的利用率较低,能耗较高。若采用二次泵方式,二次泵的流量与扬程可以根据不同负荷特性的环路分别配置,对于阻力较小的环路来说可以降,f~--次泵的设置扬程,做到“量体裁衣”,极大地避免了无谓的浪费。而且二次泵的设置不影响制冷主机规定流量的要求,可方便地采用变流量控制和各环路的自由启停控制,负荷侧的流量调节范围也可以更大;尤其当二次泵采用变频控制时,其节能效果更好。在超高层建筑中采用二次泵系统,还可以利用水泵压头的分割,减少系统底部的承压。
