UPS电池数量配置多少个,怎么算?

比如说20KVA规格的UPS,后续一个小时电量,然后选用松下电池12V,65AH,电池,请问电池数要多少个?计算方式是不是20KVA*1H*1000/12/65=25个,... 比如说20KVA规格的UPS,后续一个小时电量,然后选用松下电池12V,65AH,电池,请问电池数要多少个?计算方式是不是20KVA*1H*1000/12/65=25个,请问计算方式对吗? 展开
 我来答
fjxpr
2011-04-11 · TA获得超过115个赞
知道答主
回答量:123
采纳率:0%
帮助的人:96.5万
展开全部
你的回答不对了! 下面
给你一个分解步骤和算法! 方便你理解
1 :看主机的直流电压 (通常分为192V和240V) 该主机功率因素 (通常情况下有 0.7 、 0.8 0.9三种)
2 :算一个小时需要的电池容量(假设该20K机器功率因素为0.7 直流电压240V):
计算公式: 电池容量=主机功率*功率因素/直流电压*时间 既 20000*0.7/240*1=58.3333AH
3 因为电池电压为12V 直流电压为240V 1小时需要最低电池容量为58.3333所以需要 65AH电池240V/12V=20节 需要20接65AH的电池可以供应 20K一小时。
有疑问 可以加 安徽科士达公司QQ79894845
ling8860081
2011-04-18
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:11.9万
展开全部
电池的数量是UPS的直流电压规定的,不是后备时间,后备时间只能加大电池的容量(也就是AH),一般情况下小机器的电池数量是1、2、3KVA都是4只电池、6、10KVA是16只电池、再大点儿就是32只或者40只(其中也分高频和工频)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhanxmeng
2011-04-11 · TA获得超过279个赞
知道答主
回答量:241
采纳率:0%
帮助的人:197万
展开全部
看你主机接多少块电池一组啦,电池节数是确定的,看就看你用多长时间,时间长啦,可以用大一点的电池,比如机器 是16节的电池,要一个小时就可以12*XXAH*16/X小时=20KVA
郑州天丰UPS电源 158 9014 0946
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式