UPS电容量怎么计算
UPS容量计算
在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70%到80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS。
蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。
以下就容量计算方法进行说明:
计算容量的必要条件
A、 放电电流
有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。
B、 放电时间
可预期的负载的最大时间。
C、 最低蓄电池温度
预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。
D、 允许的最低电压
单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数。
扩展资料:
容量的计算公式
C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)KN(IN-IN-1)]/L
C:250C的额定放电率换算容量(AH)UXL电池是10HR容量。
L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。
K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。
I: 放电电流
下标1、2N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I。
参考资料: