屋面保温层冬季施工一般要求?

 我来答
中达咨询
2023-02-02 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
下面是中达咨询给大家带来关于屋面保温层冬季施工一般要求,以供参考。
1.屋面保温材料应符合设计要求,并不得含有冰雪、冻块和杂质。
2.干铺的保温层可在负温下施工,采用沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于-10℃时施工,采用水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃时施工。当气温低于上述要求时,应采取保温、防冻措施。
3.采用水泥砂浆粘贴板状保温材料以及处理板间缝隙,可采用掺有防冻剂的保温砂浆。防冻剂掺量应通过试验确定。
4.干铺的板状保温材料在负温施工时,板材应在基层表面铺平垫稳,分层铺设。板块上下层缝应相互错开,缝间隙应采用同类材料的碎屑填嵌密实。
5.倒置式屋面施工应符合以下规定:
1)应选用憎水性保温材料。施工前应检查防水层平整度及有无结冰、霜冻或积水现象,合格后方可施工。
2)EPS板或XPS板保温层可用机械方法固定,板缝和固定处的缝隙应用同类材料碎屑和密封材料填实平整。
3)保温层上宜采用红砖、预制板块等材料进行覆盖,铺设厚度应符合设计要求。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
上海凯德防水
2024-03-11 广告
上海凯德防水涂料有限公司是专业从事金属屋面防水、隔热、防腐的施工及相关产品的生产和销售企业。成立以来,凭借专业的技术、过硬的产品质量和完善的售后服务迅速发展壮大,已在全球拥有庞大的顶尖客户群和千余位专业的代理商。成为金属屋面防水、隔热、防腐... 点击进入详情页
本回答由上海凯德防水提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式