屋面保温层冬季施工一般要求?
1个回答
展开全部
下面是中达咨询给大家带来关于屋面保温层冬季施工一般要求,以供参考。
1.屋面保温材料应符合设计要求,并不得含有冰雪、冻块和杂质。
2.干铺的保温层可在负温下施工,采用沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于-10℃时施工,采用水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃时施工。当气温低于上述要求时,应采取保温、防冻措施。
3.采用水泥砂浆粘贴板状保温材料以及处理板间缝隙,可采用掺有防冻剂的保温砂浆。防冻剂掺量应通过试验确定。
4.干铺的板状保温材料在负温施工时,板材应在基层表面铺平垫稳,分层铺设。板块上下层缝应相互错开,缝间隙应采用同类材料的碎屑填嵌密实。
5.倒置式屋面施工应符合以下规定:
1)应选用憎水性保温材料。施工前应检查防水层平整度及有无结冰、霜冻或积水现象,合格后方可施工。
2)EPS板或XPS板保温层可用机械方法固定,板缝和固定处的缝隙应用同类材料碎屑和密封材料填实平整。
3)保温层上宜采用红砖、预制板块等材料进行覆盖,铺设厚度应符合设计要求。