下列关于消防备用电源设计描述中不正确是( )
A.当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电B.工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大...
A.当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电
B.工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间
C.当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组
D.当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,线路电压降应不大于供电电压5% 展开
消防备用电源设计当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级要设置自动和手动启动装置,并在30s内供电;当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电。故A正确。工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由大到小原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间。不是从小到大启动,故B错误。当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,其电压等级要符合下列规定:1)供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组。故C正确。2)供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组。3)线路电压降应不大于供电电压5%。故D正确。
