PKPM SATWE计算柱子中间红色数字表示什么意思?应该怎么修改才能正常呢?最好能告诉我里面各种数字的含义

小弟初学,很多地方不懂,大家多多帮忙啊,见下图在进行SATWE计算后,检查出了屋顶的这根柱子除了问题,之前还有两根梁也是红色的,我通过加大了截面解决了,但现在无论我怎么改... 小弟初学,很多地方不懂,大家多多帮忙啊,见下图
在进行SATWE计算后,检查出了屋顶的这根柱子除了问题,之前还有两根梁也是红色的,我通过加大了截面解决了,但现在无论我怎么改梁截面,或是改荷载,或是该柱子截面,这根柱子都是红色的额...而且这是个屋顶啊,如果说是因为柱子截面小了的原因,那为什么我楼下的柱子不出现问题呢??注:楼下所有梁和柱都正常!
展开
 我来答
马力行
2011-04-11 · TA获得超过622个赞
知道答主
回答量:96
采纳率:0%
帮助的人:142万
展开全部
应该是柱子超筋了,建议调整柱子截面,或者将梁设为端部铰接。
追问
我调过了,我现在的柱子是400*400,我改成了450或者是350都没有很大的成效,而且,我楼下的柱子都是400*400的,这是楼顶的,只能改小了,问题是抗震设计上不是说柱子截面不能小于400*400么...我这已经是最小柱截面了...
追答
柱子太小了400×400的柱子放53平方厘米的钢筋,那可是11根25啊,如何放的下。
本回答被提问者采纳