在10kV变电所所址条件中,下列哪些描述不符合规范的要求?( )

A.装有油浸式电力变压器的10kV车间内变压器,不应设在四级耐火等级的建筑物内;当设在三级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施B.在高层建筑中,装有可燃性油的电... A.装有油浸式电力变压器的10kV车间内变压器,不应设在四级耐火等级的建筑物内;当设在三级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施
B.在高层建筑中,装有可燃性油的电气设备的10kV变电所应设置在底层靠内墙部位
C.高层主体建筑内部不宜设置装有可燃性油的电气设备的变电所
D.附近有棉、粮集中的露天堆场,应不设置露天或半露天的变电所
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B
根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)相关规定如下。
A项,根据第2.0.2条规定,油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。
BC两项,根据第2.0.3条规定,在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在首层靠外墙的部位,且不得设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。高层主体建筑内不宜设置油浸变压器的变电所。
D项,根据第2.0.6条规定,露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所:①有腐蚀性气体的场所;②挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;③附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;④容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导屯尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所。