三相四线制接互感器,电表读数要怎么看
用的是BH-0.66-CT互感器
铭牌为
一次侧 600A 5/3.75VA
conductor through:1 (应该是匝数吧)
class 0.5 ( 精度等级吧,不知道有什么用)
二次侧:5A 50/60HZ 660V
电表显示是200度
倍率是不是一次侧比上二次侧 为120倍吧?
然后用的实际电为24000度??
求证....
我朋友说三相四线接的每一个互感器的倍率都要全部加起来,再乘以电表读数,才是实际的用电量 展开
正确读取电表上的读数,比如为:X。查看进电表的电源线上是否从电流互感器上接出,如果没有电流互感器,是直接接的主电源线,则读数为所耗电能,即X度点。如果有电流互感器,查看互感器电流比值。比如电流比为200:5,电表读数乘以电流比:X*(200/5)=40X,即所耗电能为40X度电。
扩展资料:
三相电源输送的配线方法:
三相四线制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
三相四线制系统特点:
电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。 适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V。
它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位; 应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。
直接从读数窗中读取电量即可,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。
因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,用户所看到的这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量。用户需要注意读数应用于居民楼里的电表(直接接入的电表),而有时候电表是经过电流互感器接入用电线路中的,因而在读数时应乘以电流互感器的变比Ki(也就是倍率,互感器上有标明)。
扩展资料:
注意事项:
1、普通计量型电能表,不要超负荷用电,长时间超负荷用电会使计量不准,直至表具烧毁。
2、高电压、大电流的测量。测量高电压或大电流时,必须采用电压互感器或电流互感器。电压表和电流表的量程应与互感器二次的额定值相符。一般电压为100V,电流为5A。
3、量程的扩大。当电路中的被测量超过仪表的量程时,可采用外附分流器或分压器,但应注意其准确度等级应与仪表的准确度等级相符。
4、另外还应注意仪表的使用环境要符合要求,要远离外磁场。
参考资料来源:百度百科-三相四线电子式电表
1、电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度
2、八相四线也是如上这样计算的。
根据电流互感器的倍率计算。200:5互感器穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二匝倍率计算是200/5/2=20倍。电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
扩展资料:
第一种:一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量.直进式的电表进线较粗,仔细观察没有经过互感器连接。
第二种:三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流互感器的电流比,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标出的,例如100/5150/5等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。
参考资料来源:百度百科-电表
电流比 就是一次电流除以二次电流
三相四线制(L1. L2. L3. N)电能表是把三相分别用的电量,累加在一起显示在电表上(L1+L2+L3=显示电量),也就是度数。
因为L1. L2. L3 中的的每一根相线,都没有直接接入电表,而是分别在每一根相线上穿了一个互感器,由互感器接入的电表,所以 ,每一个互感器就是代表三根相线中的其中一根相线(火线,L)
在这里是绝对不能把每一个互感器的倍率都要全部加起来计算的
600/5*200=24000是正确的
class 0.5是精度等级,也就是允许存在误差的级别,该数字数字越大,代表的误差就越大。0.5级是误差率最高的,0.1 级的误差率最低