大家好,请问电流互感器为什么要接地!谢谢!
我说一下我的理解,因为电流互感器是个升压变压器,二次侧不允许开路我是知道的,但是,如果将二次侧的一个端进行接地,那么二次侧的另一端对地就会有电压,当开路的时候对地是高电压...
我说一下我的理解,因为电流互感器是个升压变压器,二次侧不允许开路我是知道的,但是,如果将二次侧的一个端进行接地,那么二次侧的另一端对地就会有电压,当开路的时候对地是高电压,如果互感器二次侧不接地,那么二次侧的两个端对地都是没有电压的,这样岂不是更加安全吗?其次是铁芯接地,这里我听到了两种说法,第一是怕一次绝缘损坏,把一次侧的高电压直接加在二次设备上,首先有这个问题,一次绝缘损坏肯定是直接和铁芯连接在了一起,那么铁芯是和电器柜连接的,电器柜是接零的,铁芯同样对地没有电压,何来的危险?还有一种说法是铁芯接地是为了防止二次侧的绝缘损坏,这个说法本来看来还有一点根据,因为二次侧绝缘损坏以后铁芯带电,然后电器柜也会带电,这样在互感器的二次端和电器柜之间就会有电压,这个倒是有可能触电!!还有说二次接地是为了防止电压漂移,这个还有点问题,这个有什么可漂移的,三相电中如果中性线不接地,一旦一根相线落地会使得相电压等于线电压,这个可以漂移,对于互感器有漂移吗?哪位大哥能详细解释一下!谢谢
展开
展开全部
为了安全起见,若在现实操作中由于人为失误没有短路,将会有一个比较大的电压,这是很危险的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我有同感也请教了很多人
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?