大家好,请问电流互感器为什么要接地!谢谢!
防止高压危险。
电流互感器二次线圈一端接地,为了防止高压危险而采取的保护措施。在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的,电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中。
扩展资料:
电流互感器接地规定:
1、工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;保护的线路设备接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷。
2、在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。
3、根据被测电流大小,选定额定电流比,选用比被测电流大2/3左右的额定电流;测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格。
参考资料来源:百度百科-电流互感器
保证二次绕组及其所连接回路上的保护装置,测量仪表等设备和人身安全的总要措施。接在电流互感器一次绕组上的系统电压会用过一次二次绕组间的耦合电容引到二次设备上,会造成触电的危险,令二次回路接地可以避免高电压的引入。
1、有几组电流互感器绕组组合且有电路直接联系的电流互感器的二次回路宜在第一级和电流处(主控室)一点接地,且接地线选择的接入点要合理,任何一组电流回路断开时,都不能使运行中的电流回路失去接地点。
2、独立的,与其他电流互感器无电路联系的电流互感器二次回路在开关场一点接地。接地点越接近电流互感器本体,受到的感应电压侵袭就越少,因此在保证一点接地的情况下,独立的没有直接电路联系的电流互感器二次回路宜在开关场一点接地。
扩展资料
电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n
电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
参考资料来源:百度百科-电流互感器
参考资料来源:百度百科-接地
电流二次(s2端)接地属保护接地,防止一次绝缘击穿,一次电压串入二次回路,造成高压安全事故.高压CT(电流互感器)一次侧为10KV及以上,故需电流二次接地; 而低压CT一次侧仅为220V,不容易造成一次绝缘击穿,且本身电压不高,对人不会造成太大伤害,故不必二次接地(升压变压器的次级电压比初级高)。
请问一次绝缘击穿二次就一定也要跟着击穿吗?一次击穿以后电压是经过什么渠道串入二次端的呢?谢。。
1、一次绝缘击穿二次就一定也要跟着击穿吗?这个有可能,如部分绝缘击穿,一方面相当于减少了匝数起到升压作用,另一方面相当于减少了初次级之间总的绝缘(初次级之间打通),串入二次端。
2、电流互感器的作用是将电流按比例进行转换,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地(好比释放静电吧);
本人打字慢,复制过来修改了下。
http://blog.163.com/xinhai_pengyou/blog/static/1410160232010736226116/
是这样的,高压电流互感器二次侧是一定要有一端接地的(这是规定的),不过你说接触不好有较大的接地电阻倒是提醒了我,现在有这么一个问题,在高压配电网络中,中性点是否接地?如果说中性点接地的话,其实铁芯就算用保护线进行接地同样起不到保护的作用,这个不在电阻大小的问题,但是如果说高压网络的中性点是不接地的,那么铁芯接地是可以有效避免铁芯带电的,现在问题的关键是高压供电网络中性点是否接地!!您知道吗?
1.是防止高低压侧绝缘击穿时高电压串入二次侧 。
2.是为了让二次回路有个可靠的接地"0"点,避免悬浮运行,防止干扰 。
电流互感器接地要注意的就是在计量回路。有些计量装置厂家会在计量屏上进行接地,如果在互感器二次侧就地接地的话会造成二点接地,当三相电压不平衡时会产生计量误差,因此有些供电公司要求在互感器二次侧(400V系统)不允许接地。