电力系统的单位调节功率为什么不能过大
因为电力系统的单位调节功率过大会使调速器不能稳定工作,负荷变化不能在各机组间合理分配,一些满载的发电机不能参加调频任务。
电力系统的主体结构包括供电、变电所、输配电线路和负荷中心。各电源点之间也相互连接,实现不同地区之间的电力交换和调节,提高供电的安全性和经济性。输电线路和变电站的网络通常称为电网。
扩展资料:
电力系统电能质量的影响因素:
1、电力负荷构成变化
电力系统中存在大量的非线性负载:大型电力电子应用装置、大功率电力驱动装置、直流输出装置、电化学工业装置、电气化铁路、炼钢电弧炉、轧钢机、电梯、电石机、感应加热炉以及其他非线性荷载。
2、大量谐波注入电网
具有非线性和冲击性负载的新型电力设备在实现功率控制和处理时,不可避免地会产生非正弦波电流,并向电网注入谐波电流,严重扭曲公共连接点的电压波形,负荷波动和冲击会引起电压波动、瞬时脉冲等电能质量扰动。
3、电气设备和装置的自动保护和正常运行
大型电力设备的启停、自动开关的跳闸和重合闸等影响电能质量,使额定电压暂时降低,产生电压波动和闪变,也影响电能质量。
参考资料来源:百度百科-电力系统
一次调频是指当电网频率超出规定的正常范围后,电网频率的变化将使电网中参与一次调频的各机组的调速系统根据电网频率的变化自动地增加或减小机组的功率,从而达到新的平衡,并且将电网频率的变化限制在一定范围内的功能。
所谓单位调节功率是指功率发生单位量变化时,频率的变化量。即是Δf=ΔP/K,K越大频率变化越小。电力系统的单位调节功率是K=KL+KG,KL是负荷的单位调节功率,KG是发电机的单位调节功率。
KL是根据负荷而定的,是不可控制变化的,所以要增加K只能增加KG,而发电机的单位调节功率不能无限制的扩大,因为过大时,调速系统不能正常工作。
扩展资料:
在电力系统的主体结构方面,燃料、动力、发电、输变电、负荷等各个环节的研究开发,大大提高了电力系统的整体功能。高电压技术的进步,各种超高压输变电设备的研制成功,电晕放电与长间隙放电特性的研究等,为实现超高压输电奠定了基础。
新型超高压、大容量断路器以及气体绝缘全封闭式组合电器,其额定切断电流已达100千安, 全开断时间由早期的数十个工频周波缩短到1~2个周波,大大提高了对电网的控制能力,并且降低了过电压水平。
依靠电力电子技术的进步实现了超高压直流输电。由电力电子器件组成的各种动力负荷,为节约用电提供了新的技术装备。
参考资料来源:百度百科-电力系统
2 一些满载的发电机不能参加调频任务