PLC高速计数器计到的编码器的脉冲数多于PLC发给步进电机的脉冲数,理论上不是应该少于的吗?
步进电机转一圈1000个脉冲,编码器转一圈也是1000个脉冲,让PLC给步进电机发1000个脉冲,但PLC高速计数器计到的编码器的脉冲数多于1000,大约多30个,为什么...
步进电机转一圈1000个脉冲,编码器转一圈也是1000个脉冲,让PLC给步进电机发1000个脉冲,但PLC高速计数器计到的编码器的脉冲数多于1000,大约多30个,为什么?不是应该少于1000个的吗?
展开
2011-04-19
展开全部
有三种可能:
第一、是步进电机滑步了,多划出30个脉冲;(无负载的情况下滑步可能性不大)
第二、可能是编码器编码精度少于1000个脉冲每圈;
第三、你没有用联轴器联直连步进电机,因齿轮间隙导致编码器转动惯量前冲10.8度。
(可连续转动100转,然后看看是不是仍然多出30个左右脉冲,如果是,就是间隙问题。)
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询