vs1真空断路器 储能电机怎样换?

 我来答
zgzjcxad
推荐于2016-12-02 · TA获得超过134个赞
知道答主
回答量:36
采纳率:100%
帮助的人:27.3万
展开全部
VS1真空断路器有二种结构型式:原西安森源开发的第一代和常州森源后期改版的一代。
针对这边提到的问题我想是针对结构安装而言的。无论哪一个结构,一句话,VS1断路器除了控制线路板,分闸线圈,辅助开关容易更换一点外,其它像合闸线圈,电机等非常难更换,除了专业生产厂家的人。因为像更换电机需要拆合闸弹簧(储能),需要用到定位合闸弹簧的专用工具。其它的问题道不是很大,当然也有很土的办法,把弹簧处于未储能状态,然后把一些大的垫片垫到弹簧中,保证拆下时的长度和未储能状态的长度一致,即使弹簧拆下来时不能完全复位(复位后如果没有专用工具你有拉不开了),这样你就可以卸下弹簧,然后拧开电机安装螺栓就可以进行更换,其它都不是问题。更换后复位就可以了……
电气小小徒
2011-04-21 · TA获得超过168个赞
知道小有建树答主
回答量:147
采纳率:0%
帮助的人:99.8万
展开全部
把开关拉到检修位置,更换相同型号的储能电机,注意拆掉的螺丝不能遗留在开关本体内,更换过后在试验位置试分合
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liyonghong9
2011-04-21 · TA获得超过1035个赞
知道小有建树答主
回答量:907
采纳率:0%
帮助的人:348万
展开全部
先断电,(不要冒险,生命只有一次,没时间换就用手动)再把线拆掉,拆掉的时候做好记号,或者已经知道每一根线的位置,对号入座。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
瘦成一导闪电呀
高粉答主

推荐于2016-01-29 · 每天分享健身知识,希望每位小仙女走路带风
瘦成一导闪电呀
采纳数:1266 获赞数:52261

向TA提问 私信TA
展开全部
真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。
真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。

以下是对基本术语和各部分的具体介绍:
真空断路器技术标准真空断路器在我国近十年来得到了蓬勃的发展,至今方兴未艾。产品从过去的ZN1~ZN5几个品种发展到现在数十多个型号、品种,额定电流达到5000A,开断电流达到50kA的较好水平,并已发展到电压达35kV等级。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式