请问我公司一台电容补偿柜,手动正常,功率因数表显示值是+,靠近1,应该是0.9以上了,但是打到自动,自动补偿控制器显示为a0.8左右(仪表上a代表显示的为功率因数),也不... 请问我公司一台电容补偿柜,手动正常,功率因数表显示值是+,靠近1,应该是0.9以上了,但是打到自动,自动补偿控制器显示为a0.8左右(仪表上a代表显示的为功率因数),也不自动投切,但是用控制器上的手动投切是正常的。车间机器不多就几台机床,取的是a相电流,a相电压。仪表中有取样电流和取样电压值。现在有疑问1、2个显示的功率因数怎么不一样。2、+是容性负载?怎么会是容性负载。3、如果不是容性负载,0.8左右怎么都不自动投,表坏了? 谢谢大家,祝工作顺利! 展开
 我来答
奥特电器深圳
推荐于2017-11-24 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1751万
展开全部
呵呵。
你的第一个问题:关于两个表显示的数据不同,是常见的问题。因为没有到达现场,一般是以下原因,供你参考:
1、负荷较低。从你说的现象看,可能目前是低负荷工作。此时指针式功率因数表的测量误差较大,因为指针式表计,只有电流在额定值的50%以上才准确。电子式的补偿器也同样有一定的测量误差,如果出现两者的误差方向相反,那就会出现数据差异大的情况。
2、补偿器与功率因数表的取样电压、取样电流不同相,如果三相之间存在电流不平衡,那功率因数也就不平衡情况,测量出来的数据自然不一样啦。
3、线路问题,有的柜子厂家为了节省成本,把机械式功率因素表、电流表等等,都串接在一条线路里,用同一个电流互感器(CT) ,导致CT负载太重,使CT工作不正常,那么测量出来功率因素数据也不会正常,数据自然有差异。
供电局是以电能表的有功电量和无功电量的数据计算出功率因数的,所以请你观察这电度表的数据,记录今天的数据,过几天再记录一次数据,用这几天的用电数据来计算结果功率因数,就知道哪个表计不准了。
此外,有必要注意母线上电流取样的CT的变比,尽量使其工作在合理范围,以免测量不准。

你的第二个问题:、+是容性负载?怎么会是容性负载?
估计是补偿器的采样线路接错了,或者补偿器故障。

你的第三个问题:如果不是容性负载,0.8左右怎么都不自动投,表坏了?
估计:1、在低电流工作,所以补偿器不投。因为投一组就过补,过补又得退出,反反复复会损坏柜子。
2、补偿器投切点设置不对,需要调整。
3、补偿器故障。
45457549976764647576
2011-04-21 · TA获得超过5208个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2595万
展开全部
因为你那个自动补偿控制器是无功功率型,是按照无功功率的设定来投入的。因为负荷小,虽然功率因数只有0.8,低于设定参数,但是由于电路所需电容比实际的电容容量小,所以不投入。如果你一定要投入电容,可以进入参数设置C/K比值那里调低数值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起