对于两线制的压力传感器,两根线用来接电源了,PLC怎么采集其4-20mA的模拟量信号了?
采集方法:
二线制压力传感器的一根线是24V,另一根是4-20mA的模拟量信号,进PLC的模拟量模块,24V(电源+ ) ----- 传感器+ ---- 传感器- ----- PLC+ ---- PLC- ---- 24V(电源-)。
其他的用程序实现,如果要把模拟信号转换为数字的再输入plc,这中间要进行模拟和数字的信号转化。
扩展资料:
模拟量
在时间上和数值上都是连续的物理量称为模拟量。把表示模拟量的信号叫模拟信号。把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路。
例如:
热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是连续的。而且,这个电压信号在连续变化过程中的任何一个取值都是具体的物理意义,即表示一个相应的温度。
转换原理
1. 数模转换器是将数字信号转换为模拟信号的系统,一般用低通滤波即可以实现。数字信号先进行解码,即把数字码转换成与之对应的电平,形成阶梯状信号,然后进行低通滤波。
根据信号与系统的理论,数字阶梯状信号可以看作理想冲激采样信号和矩形脉冲信号的卷积,那么由卷积定理,数字信号的频谱就是冲激采样信号的频谱与矩形脉冲频谱(即Sa函数)的乘积。这样,用Sa函数的倒数作为频谱特性补偿。
由数字信号便可恢复为采样信号。由采样定理,采样信号的频谱经理想低通滤波便得到原来模拟信号的频谱。
一般实现时,不是直接依据这些原理,因为尖锐的采样信号很难获得,因此,这两次滤波(Sa函数和理想低通)可以合并(级联),并且由于这各系统的滤波特性是物理不可实现的,所以在真实的系统中只能近似完成。
2. 模数转换器是将模拟信号转换成数字信号的系统,是一个滤波、采样保持和编码的过程。 模拟信号经带限滤波,采样保持电路,变为阶梯形状信号,然后通过编码器, 使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。
参考资料来源:百度百科-模拟量
2023-06-06 广告
大侠,您好!刚才我的一位师姐说中间得串个调理电路,用来调理,放大信号,这个非得串么?
如果是标准信号就不用,比如4-20mA的信号,直接接起来就是了