西门子6RA70直流传动柜报F022故障

 我来答
ygk2003
推荐于2016-04-04 · 知道合伙人教育行家
ygk2003
知道合伙人教育行家
采纳数:4779 获赞数:139713
2007年毕业于兰州大学管理学院行政管理专业,学士学位。工会工作5年从业经历;档案工作7年从业经历。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、F022属外部故障,按照说明书和装置的参数设置来查外部回路。
2、直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
3、传动箱分为机械传动、流体传动和电力传动3大类。机械传动是利用机件直接实现传动,其中齿轮传动和链传动属于啮合传动;摩擦轮传动和带传动属于摩擦传动。流体传动是以液体或气体为工作介质的传动,又可分为依靠液体静压力作用的液压传动、依靠液体动力作用的液力传动、依靠气体压力作用的气压传动。电力传动是利用电动机将电能变为机械能,以驱动机器工作部分的传动。
忧雷云龙
2011-05-01 · TA获得超过1174个赞
知道小有建树答主
回答量:711
采纳率:0%
帮助的人:728万
展开全部
F022 外部故障2
输入为1的时候表示无外部故障。
如果P649=9,那么请检查参数P686连接的量是否有效。
如果P649不为9,那么请检查所连接的量对应的Bit 26是否有效。
可以参考功能图G181。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wo2542506320
2012-08-10
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4709
展开全部
超低价供应6RA70 联系见名称