剪力墙竖向钢筋是否允许焊接(电渣压力焊),如果允许哪个图集规范有相关的规定。
电渣压力焊适用于竖向构件。你水平钢筋,要么搭接,要么闪光焊接。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中543条:钢筋的接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。
检验批代表量及取样数量:闪光对焊接头:300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取6个接头,其中三个做拉伸试验,三个做弯曲试验。电渣压力焊:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头。
扩展资料:
现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙可承受较大的水平荷载。
墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
剪力墙按结构材料可以分为钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。
参考资料来源:百度百科-框架结构
参考资料来源:百度百科-剪力墙
允许焊接。
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)第81页7.2.21条第3款,“暗柱及端柱内纵向钢筋连接和锚固要求宜与框架柱相同”。
06G901-1第47页,较03G101-1第48、49、50页取消了“相邻钢筋交错机械连接”字样,保留“各级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布筋直径在于28时采用机械连接”。
JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》4.5.1条:“电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向钢筋的连接 ”
JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》中电渣压力焊适用钢筋焊接直径为14~32毫米。
扩展资料:
《钢筋焊接及验收规程》主要介绍了行业标准JGJ18—2012中主要修订内容的技术背景,并对大家关注的第5章“质量检验与验收”进行解读。希望土建专业技术人员学习并实施好JGJ18—2012,确保钢筋焊接质量]。
剪力墙内的钢筋,一般分为两种情况:
1、端部构件(如暗柱、端柱、转角暗柱等)纵筋连接,可以按框架柱处理,也即可以采用电渣压力焊。
2、墙体内的竖向分布筋,由于其直径通常较小,也不是主要的受力钢筋,采用绑扎搭接即可,采用电渣压力焊反而不方便,不容易保证质量。
参考资料:百度百科--钢筋焊接及验收规程
参考资料:百度百科--剪力墙结构
06G901-1第47(3-1)页,较03G101-1第48、49、50页取消了“相邻钢筋交错机械连接”字样,保留“各级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布筋直径在于28时采用机械连接”。
JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》4.5.1条:“电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(斜度在4:1范围内)钢筋的连接 ”
