在变频器输出端加装接触器,变频器和接触器的启停顺序应该如何
5个回答
展开全部
一般情况下,是不建议在变频器输出端加装接触器的,除非下列情况:
1、使用一台变频器对1台或多台电机软起动。
2、电动机需要2台以上冗余。
3、特殊原因的多台电机轮流工作。
4、大功率的变频器驱动多台小功率电机,每台电机有单独运转的要求。
5、其它特殊要求。
对于变频器后加装变频器,需要有下面的启动要求:
对于1-3,接通接触器之前要首先确保电机处于停转状态(如果不能确定电机处于停转状态,就要设置启动变频器参数为跟踪启动),然后接通接触器。对于断开,变频器停止方式设为自由停车,停止时间设为0或0.1秒,停止变频器后要立即断开接触器;对于4,只要小电动机的额定功率不足驱动器的1/3,就可以随意通断;对于其它情况5,则要视其条件决定。
2024-07-17 广告
2024-07-17 广告
RS485建立通讯,电脑软件进入程序,看故障代码。, 对于变频器故障时,会有报警输出控制继电器,30A30B30C。你在继电器上接一个带电源6V-12V的喇叭就行了,故障时候继电器触点接触联通喇叭报警,正常的时候,继电器触点处于常态。断开状...
点击进入详情页
本回答由上海雷诺尔提供
展开全部
变频器后装接触器,启动时要先接通接触器再启动变频器,停止时要先停止变频器运行再断开接触器的,否则的话有时变频器会报警的。
另外如果需要在工频和变频之间切换,一定要在变频器后装接触器,否则在工频上电时变频器会烧坏的
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
启动:接触器先闭合、变频器开始工作。
停止:变频器先停止输出、接触器再断开。
停止:变频器先停止输出、接触器再断开。
更多追问追答
追问
多谢
在启动时可先启接触器再启动变频器,但在停止时该如何设计先停变频器再断接触器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
停止的时候变频器停止接触器断开,可将变频器停止信号输出控制接触器线圈,变频器设置自由停车,如果反了变频器可能过流保护。
启动的时候接触器闭合变频器运,可将启动信号直接用接触器辅助触点控制。
启动的时候接触器闭合变频器运,可将启动信号直接用接触器辅助触点控制。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-03-13
展开全部
你在变频器和电机之间加接触器的意义何在呢?
其实不管谁先动作的都是可以的这个没有要求的也不会对变频器有什么不良影响!
其实不管谁先动作的都是可以的这个没有要求的也不会对变频器有什么不良影响!
更多追问追答
追问
因为要在工频和变频之间转换使用
好似有的说有比较大的影响啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: