变频器出线端接了接触器,会有什么影响,启停先停变频器还是接触器,这又有什么关系

 我来答
襜峙
2012-12-18 · TA获得超过850个赞
知道小有建树答主
回答量:656
采纳率:100%
帮助的人:358万
展开全部
出线端接接触器一般使用在工频变频切换用的,只有变频最好不接,接了只要稳定问题也不大。停的时候必须先停变频器等变频器完全停下后才可以断接触器,不然会报警的,对变频害处特别大。
来自:求助得到的回答
上海雷诺尔
2024-07-17 广告
千万不能这么做,因为变频器,变频器是不能在其一次回路,也就是变频器的前端加接触器的,因为,变频器正处于输出状态,突然断掉其前级供电,(就像一个人拉着你跑,突然松开手,你就会后倒下一样)会烧坏变频器的。 如果必须这么做,必须加连锁先停掉负载,... 点击进入详情页
本回答由上海雷诺尔提供
百度网友a4f5a07
2012-12-18 · TA获得超过8066个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:75%
帮助的人:741万
展开全部
襜峙说的对,能不要尽量不要,多一个设备多一个故障点,已经接了,正常操作不要去断接触器,断变频器即可,长时间不用,为节电可断开接触器,(通常没必要)工作时,先合接触器,再给变频器运行信号,停的时候停变频器即可,不需要断接触器。检修时才需要断开接触器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
花语幽魂
2012-12-18 · TA获得超过126个赞
知道答主
回答量:81
采纳率:0%
帮助的人:32.7万
展开全部
启停先停变频器再断接触器,否则可能会损坏变频器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大鹏和小鸟
2012-12-18 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:60%
帮助的人:1.6亿
展开全部
没有必要,还可能正常变频器损坏,比方在开闭接触器瞬间。
追问
如果接了的话  应该怎么去操作?
追答
不应该的东西还要操作,就是等着损坏。不建议操作。