EM235 0-4MA接线与4-20MA的接线有什么不同

如题,模块EM235的接线图看不懂上面写错了,是0-20MA与4-20MA... 如题,模块EM235的接线图看不懂
上面写错了,是0-20MA与4-20MA
展开
 我来答
天蝎神经侠侣
高粉答主

2015-09-09 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:7533
采纳率:67%
帮助的人:697万
展开全部
0-20mA和4-20mA,接线方式完全一样,只是程序不太一样而已
只有电流信号和电压信号接线方式会不同,仔细看接线说明,画的非常清楚
比如第一个通道A
0-10V是正负极对应A+和A-
电流是对应三个端子,串联一下,负的接A+,正接A-,同时RA和A+短接
zhang0303yu
2014-02-24 · TA获得超过4100个赞
知道大有可为答主
回答量:1450
采纳率:28%
帮助的人:867万
展开全部
这个有什么关系?我没明白
只要是标准电流信号,接线方式都一样
0-20mA和4-20mA,接线方式完全一样,只是程序不太一样而已
只有电流信号和电压信号接线方式会不同,仔细看接线说明,画的非常清楚
比如第一个通道A
0-10V是正负极对应A+和A-
电流是对应三个端子,串联一下,负的接A+,正接A-,同时RA和A+短接
更多追问追答
追问
这样呀,那程序有什么不同?
假如温度是0-400度,0-20MA的0MA对应0度,4-20MA的4MA对应0度?
追答
虽然你这个例子不恰当,但是道理就是这么个道理
温度是需要专门的热电阻或者热电偶模块的
0-20mA信号进入PLC是对应一组数据,完全是正比例对应0-32000的
如果你需要4-20A,里面的是4mA对应的那个数到32000
数据你读取到了,你想干什么都可以,随便处理就是了
本回答被提问者采纳