110KV变压器备自投

110KV变压器可以实现备自投吗?就是1台冷备,正在使用的变压器出现故障时,备用变压器自动投入运行,不需要人工操作。从理论考虑上是否可以完成,如果可以电业部门是否同意这种... 110KV变压器可以实现备自投吗?就是1台冷备,正在使用的变压器出现故障时,备用变压器自动投入运行,不需要人工操作。从理论考虑上是否可以完成,如果可以电业部门是否同意这种方式?我们公司自己的110KV站,一直都是手动切换模式,想知道是否能够改成自动切换? 展开
 我来答
lideer_nn
推荐于2016-03-23 · TA获得超过3441个赞
知道小有建树答主
回答量:1029
采纳率:97%
帮助的人:566万
展开全部
理论上可行,但是要考虑一些问题,由于不知道你们变电站的接线方式,就说几个常见需要注意的问题的吧:
1、要考虑备自投自动合上变压器三侧断路器的出口回路是否满足要求,一般来说,三卷变送电的顺序是高、中、低压侧依次送电,所以备自投的逻辑一定要考虑好。
2、应考虑两台主变压器的容量是否一致,如果不一致,备用的变压器的容量可能不能承担原有的负荷,此时必须先切除原来的一部分负荷才能合上备用变压器。
3、应尽可能避免合上变压器三侧开关时,合闸于故障点上,对变压器造成冲击,也就是应把原来的故障先隔离再合上备用的变压器。
perfectlul
2011-05-06 · TA获得超过388个赞
知道答主
回答量:215
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
应该可以,现在国家电网正在研制智能电网系统,很多电工电气设备都进行智能化,这是种发展趋势。
电业部门会同意的,因为上边的政策大方向是如此,他们必然会跟进。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询