民建电气设计中断路器“进,出”线线径配合等系列问题(高手进,分高!)

小弟不才,电气设计刚刚入门,最近我师父在我选断路器的时候老说我断路器的进线的线径选择的不对啦,要考虑出线线径啦。。等等。。。现小弟问题如下:请问选择断路器的时候是否要考虑... 小弟不才,电气设计刚刚入门,最近我师父在我选断路器的时候老说我断路器的进线的线径选择的不对啦,要考虑出线线径啦。。等等。。。现小弟问题如下:
请问选择断路器的时候是否要考虑进线线径?也就是说不通额定电流的断路器是不是都有规定的最小进线线径?例如:某配电箱主要功能是照明与插座,Pe=27KW,计算电流Ijs=38.6A,现本人欲选择YJV-0.6/1KV-5X16的电缆(敷设在埋地管道内),选择断路器型号为YHHM1-100/3P-50A;图集中明确查出YJV-16mm^2电缆载流量最恶劣情况下为“79A”,那么:
Q1:总断的进线端(图中标1的地方)是不是3根相线加一根N线进,PE线不经过断路器?总断的出线端(图中标2的地方)是不是仍然为总进线线径?它是怎么转换成各个支路BV-3X2.5的导线的?请明确说明!(是不是要经过汇流排还是什么接线端子?我这不大清楚)
Q2:在选择断路器的时候需要考虑出线线径吗?(就是图中的各个支路BV-3X2.5的导线)
Q3:我这个线径配这个断路器是否合适?为什么?
Q2:可不可以将YJV-0.6/1KV-5X16的电缆更换为YJV-0.6/1KV-5X10的电缆(图集中此线径的载流量最恶劣情况下为“61A”)?如果不能那么请告诉我为什么不能?
展开
 我来答
匿名用户
2011-05-12
展开全部
Q1:总断的进线端是3根相线加一根N线进,PE线不经过断路器。总断的出线端是总进线出径。总进线出径的线分至漏电保护器 漏电保护器出线就不用16平方的线了(10平方) 分至总箱的各个电表进线 再引至漏电开关 漏电开关引至户内箱(10平方)总漏电开关,(看看图中有几路回路)总漏电开关出线(6平方)引至各个分漏电开关(注意:几路回路几根线),分漏电开关的出线就是BV-3X2.5或者BV-3X4的导线 . Q2: 需要考虑 不可以将更换为YJV-0.6/1KV-5X10的电缆 图中要求 YJV-0.6/1KV-5X16的电缆 如果更换有可能导致 电缆自身达不到用电负荷 还有影响电缆的使用寿命 Q3:如果是总断路器 YHHM1-100/3P-50A 有点小(我个人建议100A)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ggs0108
2011-05-14
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
看不到图啊, 38.6选50的没问题. 我觉得你电缆选大了,5x10的就可以了 选断路器的时候要照顾到上下级
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1343723636
2011-05-11
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
HM民建电气设计中断路器“进,出”线线径配合等系列问题(高手进,分高!) 浏览次数:20次悬赏分:30 | 离问题结束还有 14 天 18 小时 | 提问者:匿名
小弟不才,电气设计刚刚入门,最近我师父在我选断路器的时候老说我断路器的进线的线径选择的不对啦,要考虑出线线径啦。。等等。。。现小弟问题如下:
请问