是西门子6RA70直流调速装置吗?6RA70报出F005是励磁回路故障。如果励磁回路在运行时出现进线电压断开(可能是进线接触器或熔断器断开)或者进线电压缺相或者进线电压过高或过低都会导致此故障的报出。
lbjdwx
2012-06-10 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:93
采纳率:0%
帮助的人:35.8万
展开全部
除了电压问题外,还有电流检测也会引起这个故障,如励磁线圈开路,电流检测不良都有可能的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
离孤影H
2017-06-30 · TA获得超过276个赞
知道小有建树答主
回答量:325
采纳率:56%
帮助的人:50.2万
展开全部
P820.0X=30可屏蔽F030。我所谓的那个X随便找一个初始值为0的就行