wincc flexible 设计组态画面的外部变量地址问题(PLC)

1.需要用指示灯来提示电机或阀门的“关/开”状态情况,这个指示灯的变量数据类型和地址是什么?2.现场温度传感器的值要显示在组态画面中,这个外部变量的数据类型和地址是什么?... 1.需要用指示灯来提示电机或阀门的“关/开”状态情况,这个指示灯的变量数据类型和地址是什么?
2. 现场温度传感器的值要显示在组态画面中,这个外部变量的数据类型和地址是什么?
3. 主要的问题还是不知道怎么选变量类型和地址
展开
 我来答
百度网友b8b3f90
2016-08-15 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3000万
展开全部
1、使用指示灯来显示输出设备的状态,如果输出设备仅仅只是开,关两个状态,你可以使用BOOL变量,TRUE代表开,FALSE代表关,地址可以直接使用你PLC中对应的地址。
2、温度传感器的值一般进入PLC内使用模拟量模块,是一个整型的变量值,一般,在组态画面中对于温度值的显示对应于以下2种情况:
情况1:PLC中已经对采集值做了线性整定,并保存了整定后的值,这种整定后的值常常为浮点数,所以组态中需要对应的变量为IEEE754浮点数变量,地址为PLC中保存的整定后值的变量地址。
情况2:PLC中没有对采集值进行整定,而是通过组态中进行整定,那么变量数据类型选择则为温度传感器实际的类型,即整型,而地址也是温度传感器进入PLC的模拟量通道地址。
3、变量地址的选择相对比较简单,只要选择PLC中对应的地址就可以,数据类型取决于程序员需要的处理来对应选择。
追问
对于PLC输入温度模拟量地址是AIW0,对应的输出数字量在wincc flexible中是VD还是VW?
光派通信
2024-09-03 广告
对光传输设备进行调试和维护,需要掌握以下关键点:1. **熟悉设备性能**:深入了解OTN/DWDM等光传输产品的性能特点,确保能够熟练使用设备。2. **按规范操作**:依据产品说明书和维护手册进行调试和维护,确保操作步骤正确无误。3. ... 点击进入详情页
本回答由光派通信提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式