什么叫TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统?

 我来答
藏北容箫吟
2019-09-03 · TA获得超过3514个赞
知道大有可为答主
回答量:3005
采纳率:30%
帮助的人:408万
展开全部
TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线)
TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一)
TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N
具体如下:
低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:
1、
第一个字母表示配电系统的对地关系:
T:电源端有一点直接接地;
I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。
2、
第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系:
T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关;
N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点
TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。这个接地点通常是配电系统的中性点。如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。保护线应在每个变电所附近接地。配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布
根据中性线N与保护线PE是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S。
1、
在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。
2、
在TN-S系统中,保护线与中性线分开,具有TN-C系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。在民用建筑中,家用电器大都有单独接地极的插头,采用TN-S供电,既方便又安全。但TN-S系统仍不能解决相线对大地适中引起电压升高和对地故障电压的蔓延问题。
3、
在TN-C-S系统中,PEN线自A点起分为保护线和中性线,分开以后,N线应对地绝缘。为了防止分开后的PE线与N线混淆,应按国标GB7947-87的规定,给PE线和PEN线涂以黄绿相间的色标,给N线涂以浅蓝色色标。PEN自分开后,PE线与N线不能再合并,否则将丧失分开后形成的TN-S系统的特点。
TN-C-S是广泛采用的配电系统,在工矿企业中,对电位敏感的电气设备往往设置在线路未端,而线路前端大多数为固定设备,因此,到了线咱未端改为TN-S系统十分不利。在民用建筑中,电源线咱采用TN-C系统,进入建筑物内改为TN-S系统。这种系统,线路结构简单又能保证一定的安全水平。在电源侧的PEN线上难免有一定的电压降,但对工矿企业的固定设备及作为民用建筑的电源线都没有影响,PEN分开后即有专用的保护线,可以确保TN-S所具有的特点。
深圳市睿讯世纪科技有限公司
2019-11-28 广告
三个【接地型式】都要求变压器中性点接地。 TN-C:三相四线制供电,分别引出L1,L2,L3,PEN。PEN为【保护接零】方式,即设备外壳连接到工作零线上(通常PEN要在用电侧进线处做重复接地)。节省线路有色金属,工业供电常用(三相负荷相... 点击进入详情页
本回答由深圳市睿讯世纪科技有限公司提供
电力拖动与机电维修
2020-12-25 · TA获得超过106个赞
知道答主
回答量:143
采纳率:100%
帮助的人:7.9万
展开全部

TN-c系统的应用实例,及与TN-s和TN-C-S系统的区别

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
舒服又鲜美丶仙人掌g
推荐于2019-10-01 · TA获得超过370个赞
知道小有建树答主
回答量:98
采纳率:100%
帮助的人:82.3万
展开全部
TN-C系统为电源端(发电机或变压器供电侧)中性点接地,同时采用三相四线制供电,用户端电气设备的金属外壳接零系统,又叫三相四线制保护接零系统。
这种系统当发生相线与外壳短路故障时,形成一个单相短路回路,短路电流很大,使电气设备的自动开关或熔断器动作,迅速切断电源。在此系统中,零线上不允许装设开关和熔断器。所有电气设备的保护接零线,应各自接到零线上,而不允许相互串联再接到零干线上。另外此系统中也不允许同时存在有设备采用保护接地情况,因为一旦发生短路,短路电流不足以使保护装置动作,结果接零设备的外壳上也会出现危险电压。最后值得指出的是,此系统还应按规定将零线重复接地。如几个用户处都利用自然接地体(如自来水管)将零线重复接地。这样万一零线与电源之间断开,此系统也就变成了TT系统。
TN-S系统是在TN-C系统的基础上作了改进,为了可靠起见专门加设了一根保护接地线PE线,即所谓的单相三线制和三相五线制系统。PE线引自电源,它既与电源中心点N连接,又在电源处接地。三相电气设备接于电网的L1,L2,L3三根相线,外壳接PE线,单相电气设备接于相线与零线,外壳接PE线。应用中,厂房建筑中一切凡可导电的外露部分(如设备外壳,暖水管等)皆与PE线相连接,使起到更为可靠的安全保护作用。医院宾馆等单位尤宜采用之。
TN-C-S系统PE线引自电源,在电源处接地。系统中有一部分中性导体(工作零线)和保护导体(金属外壳)的功能是结合在一根导体上,另一部中性导体和保护导体则是分开的,即所谓的部分保护接零,部分三相五线制系统。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式