触摸屏用的485,PLC里再写操作485的指令,肯定冲突。
不但触摸屏通讯不上,变频器也通讯不上。
这个和组态王没有关系的。
不但触摸屏通讯不上,变频器也通讯不上。
这个和组态王没有关系的。
追问
怎么讲?是的触摸屏和变频器都是用的485,PLC程序里是用了mov h87 d1120,现在触摸屏提示错误,但组态王还是可以控制变频器的
追答
……最好把你的架构图放上来,不晓得你怎么做的。
MODBUS里面,RS485构成的网络,一般来说,只能有一个主站。
但是我在PLC原程序后面加上读写变频器的指令后就会提醒错误
上面这是你的话,你的变频器,PLC,触摸屏都构建在同一个RS485网络中,冲突是必然的。
如果你没有写读写变频器的指令,而只是写了mov h87 d1120,这是改变通信协议。那么,你的触摸屏的协议肯定和这个不一样。
至于你现在说能和变频器连上,那我猜测,你的PLC和变频器的通信协议设置是一样的。
展开全部
说了那么多,还是没明白你目前的情况;
建议组态王与PLC通讯用PLC的485口;而PLC的232口与触摸屏通讯
触摸屏里面设置有宏指令,触摸屏与变频器用485通讯
组态王跟触摸屏都可以对变频器读写频率,启停控制;
建议组态王与PLC通讯用PLC的485口;而PLC的232口与触摸屏通讯
触摸屏里面设置有宏指令,触摸屏与变频器用485通讯
组态王跟触摸屏都可以对变频器读写频率,启停控制;