三菱FX2N PLC的1PG模块怎么使用,有手册,但是看不懂,里面程序都写入了,就是不会来
请告诉我具体的操作方法,请有实战经验的高手指点,具体程序的写入,不要告诉我下个使用手册什么的,一定要具体的方法·步骤·程序。告诉我你的QQ也行,我可以联系你,谢谢!...
请告诉我具体的操作方法,请有实战经验的高手指点,具体程序的写入,不要告诉我下个使用手册什么的,一定要具体的方法·步骤·程序。告诉我你的QQ也行,我可以联系你,谢谢!
展开
展开全部
首先,手册肯定要有,相信你也看了,可能按照样例程序照抄后电机或者模块不动作。
关键点1:样例程序中,正转极限和反转极限是常闭点,故照抄后,由于限位常ON状态,故定位动作是不会执行的。在解除限位后,可以先通过JOG动作查看定位是否正常,随后再进行一段速定位启动,来执行自动定位动作。
关键点2:样例程序中,BFM#25 是转换成继电器来进行定位动作控制的,故需要确保这些继电器没有被程序其他部分占用到而影响其动作。
之后,确保BFM#17,18 一段速定位地址被写入,BFM#19,20一段速定位速度被写入。可通过监视-缓冲内存批量监控数据是否正确写入了模块,如提示无法检测到模块,需要查看模块和主机连接的扁平电缆是否连接好。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询